楼主  发表于: 2020-03-16 09:38
图片:
如图:下面三种接地线方法,个人认为都与接地端连通了,为什么是第一种效果最好。
士林变频器代理 18312516885
qaz1976
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 152 点
下载积分: 690 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2013-04-07
最后登录: 2025-01-09
查看qaz1976的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-17 20:38
引起不同设备间相互干扰的原因有多种,其中一个原因是存在电位差,上图中只有第一中接法才能使三台变频器处于等电位。