用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
S7-200 EM235的输入线都去掉了还有当前值546
上一主题
下一主题
aabbcc296
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
863 个
工控威望:
1255 点
下载积分:
6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间:
2009-03-07
最后登录:
2020-11-25
查看aabbcc296的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-03-15 15:56
全看
|
小
中
大
] 请教大侠:S7-200的EM235模拟量输入的线都去掉了,怎么监控还有当前值+546
呀?DIP开关设为了:输入0----5V.
[ 此帖被aabbcc296在2020-03-15 16:25重新编辑 ]
分享
aabbcc296
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
863 个
工控威望:
1255 点
下载积分:
6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间:
2009-03-07
最后登录:
2020-11-25
查看aabbcc296的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-15 16:54
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼fengrunsheng于2020-03-15 16:20发表的 :
把输入的正负个个都短接
十分感谢! 确实4组都短接,监控表里当前值都为0。其中一个A+、A—断开,其余3个短接, A+、A—在监控表里还有当前值470。 但是实际使用中,输入电压一个值,比如3VDC,触摸屏显示输入多少,当输入电压断开,输入应该为0,确不是0,怎么办呀?
[ 此帖被aabbcc296在2020-03-15 17:27重新编辑 ]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
S7-200 EM235的输入线都去掉了还有当前值546
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问