] 请教大侠:S7-200的EM235模拟量输入的线都去掉了,怎么监控还有当前值+546
呀?DIP开关设为了:输入0----5V.
[ 此帖被aabbcc296在2020-03-15 16:25重新编辑 ]
分享
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
435 个
工控威望:
7091 点
下载积分:
19654 分
在线时间: 478(小时)
注册时间:
2014-09-07
最后登录:
2024-07-05
查看fengrunsheng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-15 16:20
全看
|
小
中
大
把输入的正负个个都短接
分享
发表于: 2020-03-16 10:08
全看
|
小
中
大
断开时程序传送个0给屏