从网上买了一套步进电机及丝杆,然后是自己做的,步进电机驱动器设置了800脉冲一转。
丝杆也是8MM的,问了丝杆老板跟我说螺距是2MM。
然后自己看了定位控制本书查的资料,脉冲当量是2MM/800=0.0025MM/PLS
假设需要走10MM,公式是10/0.0025=4000P
结果我设置了4000个脉冲,步进电机走了40MM。
比按计算的多了4倍。
同样我设置800P,就走了8MM
请问是那里计算错误了吗
还是有计算不对的地方。
永远的新手
永远的新手
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 299 点
下载积分: 1614 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2020-03-17
最后登录: 2020-10-31
查看永远的新手的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-18 20:01
要不就是导程是8mm,要不就是驱动器设成200了