ml101415
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 445 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2016-05-05
最后登录: 2024-07-17
查看ml101415的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-13 19:40
图片:
各位大哥师傅,您们好:
问题如下
PLC是三菱FX2不是2N ,TRD指令不能用,我写成 >= D8018 K2020 提示错误   TRD也提示错误  最后用CMP d8018 k2020 这是监控D8018参数是0  想用内部时钟做个定时
我又找了很久没有找到这种PLC的手册,唯一一个是英文的,完全看不懂,只能再次求助了
   感谢您们了,感激
何启海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2017-02-20
最后登录: 2024-12-08
查看何启海的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-16 23:48
你这典型的就是想设置定时锁机,如果想整这些就别用那么低的PLC,且不论你能不能锁住,如果是我买的你设备,等你调试好我就把程序备份好,倘若你有小动作,后面的钱就别想收了,保修期一年,我3天让你跑一次,但凡设备不动我就找你,你们不去修我就去法院起诉,最后吃亏的还是你们自己,如果是小企业,没有那技术水平,那样就更没有意思了