求教,
程序如1图所示,运行时计数器C220 C230 C234都有对应的数值
在wincc7.5版本做的三个计数器显示画面如图2 C220 C230显示对应的数,C234显示0
如果把wincc画面上的C230删除则C234会显示PLC值.
请教各位大师是什么原因?谢谢
分享
ntbigcg
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
132 个
工控威望:
170 点
下载积分:
52715 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2020-02-22
最后登录:
2024-12-06
查看ntbigcg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-19 21:14
全看
|
小
中
大
三菱有的计数器不能同时使用,看一下说明书。