引用引用第4楼往事如风于2020-03-12 19:23发表的 :利用旧LED显示屏改造成温湿度、压力、电力数据、看板管理屏 - 工控人家园http://www.ymmfa.com/read-gktid-1602546.html都不需要PLC
引用引用第6楼chengjl8于2020-03-12 21:20发表的 :PLC的模拟量都不太便宜,并且这些模拟量到高电压、电流之间需要变送设备。因此,建议:交流的可以用智能电表(国内的很便宜了),在计量的同时,也能输出电压、电流、功率这些参数,正好给你用,关键是都有485接口,MODBUS-RTU协议,这个协议很通用,能读它的设备非常多,比如西门子S7-200SMART。直流的要测量要根据值的大小找对应的变送模块,最好也是带485接口的。这样,几百块买个PLC的CPU,就可以对下通过MODBUS-RTU采集数据,对上,通过以太网提供数据了。国内的PLC-RECORDER录波软件,可以直接读取CPU里的数据,进行连续记录。各种HMI软件也都可以读这些数据,进行呈现和后续利用。