楼主  发表于: 2020-03-10 13:10
近日收到一台丹佛斯FC-302型号的变频器进行维修,由于变频器炸机了铜箔收到了严重损坏,现从网上购买一驱动板更换,安装完毕后发现驱动板初始化后报FC配置不合规,在网上没有有类似修改变频器功率方法的方法,经多次试验后,现将变频器维修FC-302系列修改功率的方法分享给大家,希望对大家有所帮助。
丹佛斯 FC-302 变频器维修更换驱动板后重新修改功率。上电后,面板灯先闪亮一次接着黑屏,不管它,等一会儿重新亮起,选择6.1:语言选项。6.2:区域性设置:“国际”。后面的 4 项默认就可以。

在变频器正常显示后,面板上按“MAIN MENU”键,进入设置选项具体的操作步骤如下:
1、首先 14.29,按“OK”,输入 6100,“OK”确认。
2、14.23.00,按“OK”,选择 “2”, FC 系列 ,按“OK”确认。
3、14.23.01,按“OK”,选择 “13”,302 类型,按“OK”确认。
4、14.23.02,按“OK”,功率选项,改为需要的功率等级,按“OK”确认。
5、14.23.03,按“OK”,修改电源电压类型,按“OK”确认。
6、14.23.20,按“OK”,选择 “1”,“SAVE TO EEPROM”,按“OK”确认,保存修改设置。
7、重新上电,面板灯先闪亮一次接着黑屏,不管它,等一会儿重新亮起来复位一下就可以了。
蓝杰
I can and I will ,watch me !
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 210 点
下载积分: 693 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-18
查看蓝杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-10 15:23
功率存储在驱动板stm32单片机flash内,楼主这个方法改功率会导致各种各样的问题,只适用于更换CPU控制板后以匹配功率部分达到电机控制模型匹配,不管你改成多大功率的只要恢复出厂值电机参数组数据即为功率板实际功率数据,正确的方法是采用刷机软件重写功率板stm32  flash数据。我们是丹佛斯伟肯售后。
TEL:15623230057