dnf101
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 359 点
下载积分: 12351 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2019-03-06
最后登录: 2020-12-14
查看dnf101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-10 13:10
近日收到一台丹佛斯FC-302型号的变频器进行维修,由于变频器炸机了铜箔收到了严重损坏,现从网上购买一驱动板更换,安装完毕后发现驱动板初始化后报FC配置不合规,在网上没有有类似修改变频器功率方法的方法,经多次试验后,现将变频器维修FC-302系列修改功率的方法分享给大家,希望对大家有所帮助。
丹佛斯 FC-302 变频器维修更换驱动板后重新修改功率。上电后,面板灯先闪亮一次接着黑屏,不管它,等一会儿重新亮起,选择6.1:语言选项。6.2:区域性设置:“国际”。后面的 4 项默认就可以。

在变频器正常显示后,面板上按“MAIN MENU”键,进入设置选项具体的操作步骤如下:
1、首先 14.29,按“OK”,输入 6100,“OK”确认。
2、14.23.00,按“OK”,选择 “2”, FC 系列 ,按“OK”确认。
3、14.23.01,按“OK”,选择 “13”,302 类型,按“OK”确认。
4、14.23.02,按“OK”,功率选项,改为需要的功率等级,按“OK”确认。
5、14.23.03,按“OK”,修改电源电压类型,按“OK”确认。
6、14.23.20,按“OK”,选择 “1”,“SAVE TO EEPROM”,按“OK”确认,保存修改设置。
7、重新上电,面板灯先闪亮一次接着黑屏,不管它,等一会儿重新亮起来复位一下就可以了。
今夜有雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 425(小时)
注册时间: 2010-03-21
最后登录: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-10 15:48
楼主大神!这对维修者很有用。
另外想请教楼主丹佛斯FC-302能不能将高版本刷机成低版本!