工程描述:选用200smart(服务器)与第三方设备(客户端)modbus tcp通讯,第三方设备(客户端)已经确定了通讯协议,只能采用04与16功能码读写服务器数据(见下图)。

问题:200smart的数据有250个放在V寄存器供客户端读取,客户端只能支持04功能码而不能改到03功能码,请问有什么方法可以让客户端读到200smart内的寄存器?比如加什么硬件等
slayer0204
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 97 点
下载积分: 6013 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2009-04-02
最后登录: 2023-12-18
查看slayer0204的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-10 08:31
mov  vw0 iw1000 试试看