工程描述:选用200smart(服务器)与第三方设备(客户端)modbus tcp通讯,第三方设备(客户端)已经确定了通讯协议,只能采用04与16功能码读写服务器数据(见下图)。
问题:200smart的数据有250个放在V寄存器供客户端读取,客户端只能支持04功能码而不能改到03功能码,请问有什么方法可以让客户端读到200smart内的寄存器?比如加什么硬件等
分享
自动机器
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
288 点
下载积分:
1041 分
在线时间: 1133(小时)
注册时间:
2010-05-21
最后登录:
2024-12-03
查看自动机器的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-10 17:36
全看
|
小
中
大
V2.5版本的I区大了很多,可以找个PLC试试。