evahot
常与同好争高下,不与傻瓜论长短
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 482 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2016-05-10
最后登录: 2024-10-28
查看evahot的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-09 16:49
图片:
图片:
三菱QJ71MB91模块报警730A,怎么解决呀?还有就是软元件分配参数设的是默认值,为什么会有红的出现,是哪里不对吗?
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-09 17:21


我感觉这里讲的已经蛮清楚了,只是有时软件翻译不太好,读起来有些吃力。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步