zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-09 08:33
由于安全因素,变频器前必须加漏电开关,更换了一个损坏的变频器,换上后出现慢慢地加减速,漏电保护器不跳,如果调速器调快些,漏电保护器马上动作,也不知道调那个参数,以前的士林变频器,现在的嘉兴产,jarol乐士变频器,感谢各位朋友解答,谢谢了。
geezer
经济基础决定上层建筑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 715 点
下载积分: 350 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2020-11-05
最后登录: 2024-03-15
查看geezer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-23 10:53
要么不带漏保,要么用塑壳折叠式漏保