由于安全因素,变频器前必须加漏电开关,更换了一个损坏的变频器,换上后出现慢慢地加减速,漏电保护器不跳,如果调速器调快些,漏电保护器马上动作,也不知道调那个参数,以前的士林变频器,现在的嘉兴产,jarol乐士变频器,感谢各位朋友解答,谢谢了。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-09 12:40
用200mA带延迟的剩余电流动作断路器。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-09 17:23
漏电保护器型号?变频器功率?到电机电缆的距离和敷设形式?
把变频器载波调低和调高分别测试一下。