急!在线等朋友回答,变频器跳闸问题。
上一主题
下一主题
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
785 个
工控威望:
5312 点
下载积分:
15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间:
2011-12-21
最后登录:
2020-05-31
查看zmy450365的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-03-09 08:33
全看
|
小
中
大
由于安全因素,变频器前必须加漏电开关,更换了一个损坏的变频器,换上后出现慢慢地加减速,漏电保护器不跳,如果调速器调快些,漏电保护器马上动作,也不知道调那个参数,以前的士林变频器,现在的嘉兴产,jarol乐士变频器,感谢各位朋友解答,谢谢了。
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11284 个
工控威望:
18662 点
下载积分:
12397 分
在线时间: 2698(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-12-21
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-09 19:27
全看
|
小
中
大
引用
引用第10楼lvpretend于2020-03-09 17:23发表的 :
漏电保护器型号?变频器功率?到电机电缆的距离和敷设形式?
把变频器载波调低和调高分别测试一下。
载波频率越高对于容性电缆来说泄漏电流就越大,所以变频器控制不会用漏保