zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-09 08:33
由于安全因素,变频器前必须加漏电开关,更换了一个损坏的变频器,换上后出现慢慢地加减速,漏电保护器不跳,如果调速器调快些,漏电保护器马上动作,也不知道调那个参数,以前的士林变频器,现在的嘉兴产,jarol乐士变频器,感谢各位朋友解答,谢谢了。
zhangwei3dia
洛城棋手
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 210 点
下载积分: 632 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2011-10-23
最后登录: 2024-12-06
查看zhangwei3dia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-29 11:12
变频器电路和外壳之间可以看成一个电容,在加减速时,变频器内部对外壳产生轻微漏电流,大于漏电保护器跳闸电流,所以跳闸。
处理方法:选用四相漏电保护器,将变频器地线以及电机外壳用2.5或者4平方电线接牢后,接到漏电保护器输出零线端,使其漏电流通过漏电保护器。