求助! 厂里进口拉丝机设备配电柜里面 PILZ的安全模块 型号PNOZ  mm0p   772000损坏里面有程序吗?有用过的师傅吗?我第一次搞着东西厂里的损坏了不知道买个新的能不能用,是否有程序?请各位指教?谢谢了
[ 此帖被guofu在2020-03-08 22:39重新编辑 ]
howard
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 2054 点
下载积分: 25431 分
在线时间: 358(小时)
注册时间: 2021-08-07
最后登录: 2025-01-09
查看howard的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-25 06:22
不用重新编程,把chip card从坏的里面拿出来,插到新的里面就可以了。
howard
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 2054 点
下载积分: 25431 分
在线时间: 358(小时)
注册时间: 2021-08-07
最后登录: 2025-01-09
查看howard的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-25 06:26
Load project from chip card
Procedure:
1. Insert the chip card containing the current project into the card slot on the base unit.
2.Switch on the supply voltage. The LC display shows the project name, CRC sum and
   the date the project was created. Please check this information.
3.Load the project by pressing the rotary knob. For the project to be downloaded, the
   rotary knob must be held down for between 3 and 8 seconds. Once the project has
   been successfully downloaded, the status of the inputs and outputs will be shown on
  the display.