hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-22
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-08 16:29
各位老板:请教一个问题,就是西门子网络模块343-1和一台wincc组态电脑通讯,二者之间距离80米,用4芯以太网线,可不可以正常稳定通讯,再就是如果不行,可不可以加光纤收发器,或者交换机,如何选型,请大师指点一下,万分感谢!
nbtr小赖
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 577 点
下载积分: 566 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2019-08-28
最后登录: 2023-07-18
查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-10 10:19
引用
引用第3楼tingfenghu于2020-03-08 22:11发表的  :

光纤便宜,
没工具,找人做头子不便宜。

直接按照距离就可以买成品线。
nbtr小赖
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 577 点
下载积分: 566 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2019-08-28
最后登录: 2023-07-18
查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-10 10:24
普通4芯如果是西门子PN专用的还好,自己的线如果不是双绞线距离肯定有问题,普通超5类网线100M没问题,以上的话需要过交换机。距离过长的话建议两端常规交换机,中间加一对网线转光纤模块,一般的单模光纤都可以超过5公里,5公里以内的话多模光纤也可以。