那么在没有被触发时会输出24v吗,还是什么输出都没要。pnp型又是什么样的呢
分享
肥肥的瘦子
一个小小维修猿转行成了一个小小调试电气工程师。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
243 个
工控威望:
2389 点
下载积分:
2889 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2020-02-28
最后登录:
2024-12-22
查看肥肥的瘦子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-07 12:01
全看
|
小
中
大
npn输出的是OV,pnp输出的是24V,正常的传感器是三线制,蓝色棕色黑色,两根电源线接0V和24V,黑色输出线输出0V或者24V,然后根据这个去接到PLC上,注意两种输出方式的接法不一样,公共端是相反,大体上可以这么理解。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
分享
肥肥的瘦子
一个小小维修猿转行成了一个小小调试电气工程师。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
243 个
工控威望:
2389 点
下载积分:
2889 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2020-02-28
最后登录:
2024-12-22
查看肥肥的瘦子的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-03-08 10:38
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼ljb6688于2020-03-08 10:04发表的 :
欧系和日系的区别
日系好多两线制的,还得注意极性
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。