我现在光电信号的时间超过一定值表示这个信号有效,低于这个时间值,表示这个信号无效,但是我在有些信号采集需求在光电的上升沿触发的,能不能过滤掉短时间的光电信号。
例如: 但光电的高电平信号时间 大于1s 在这个高电平的上升沿触发事件A. 光电的高电平信号小于1s 这个高电平的上升沿不触发任何事件,表示无效。
这样的情况能不能实现,应该如何去做。 我采用的是 西门子200plc
分享
maojingxi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
210 点
下载积分:
10770 分
在线时间: 297(小时)
注册时间:
2012-01-18
最后登录:
2024-11-29
查看maojingxi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-15 10:10
全看
|
小
中
大
打开系统块,设置输入滤波时间,应该能解决