caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-08-05
查看caizebin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-21 09:02




                  各位路过的大神,plc有几个SM1231的模拟量输入模块和两个SM1232模拟输入模块,输入模块能否同时接以24V电源输出4-20ma的传感器和以220V电源输出4-20ma的传感器啊??输出模块也是4-20ma接在刚加的220V电源的执行机构上的
    
                
                因为之前的都是接的24V电源的传感器,现在加了一个220V的输入、输出4-20ma的传感器后,整个PLC的信号突然中断都没了,像是PLC卡死一样,是不是要更换这个传感器,或者加隔离模块,还或者是因为加的模拟量模块太多,总电源功率不够啊,请高手多多指教?
              \                     \                 \                        \                         \
                
                请指教,感谢!
张少磊
已入工控深似海,从此红尘是路人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 745 点
下载积分: 175 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2014-05-21
最后登录: 2024-10-24
查看张少磊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-30 14:39
应该是等电位问题 就算你传感器输出电流是4-20MA 还是要通过变送器 在传送给PLC因为你传感器是220V供电的