楼主  发表于: 2020-02-21 09:02




                  各位路过的大神,plc有几个SM1231的模拟量输入模块和两个SM1232模拟输入模块,输入模块能否同时接以24V电源输出4-20ma的传感器和以220V电源输出4-20ma的传感器啊??输出模块也是4-20ma接在刚加的220V电源的执行机构上的
    
                
                因为之前的都是接的24V电源的传感器,现在加了一个220V的输入、输出4-20ma的传感器后,整个PLC的信号突然中断都没了,像是PLC卡死一样,是不是要更换这个传感器,或者加隔离模块,还或者是因为加的模拟量模块太多,总电源功率不够啊,请高手多多指教?
              \                     \                 \                        \                         \
                
                请指教,感谢!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28475 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-20
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-21 09:31
等电位
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28475 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-20
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-30 18:16
4-20ma的负负相连
自动化单机,生产线,项目编程调试!