mylover132
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 523 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2021-03-11
查看mylover132的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-20 17:11
使用FX3U plc   ,因为点位不够,使用一个编码器控制12个电机,每次控制一个,行走一点距离停止,距离可调整。请大神帮忙。
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-11-24
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-20 17:37
这个问题是难在机械设计上吧,如果你的机械结构没问题的话就很简单,增量型就行,启动每个电机前记录脉冲值,启动后与之前记录的值相减,取绝对值,超过你设置的值就停止。而你设置的值就是行走距离。