碰到好多搞工控的同行,总有人认为西门子PLC比用三菱PLC高档一些,本人基本一半西门子一半三菱,首先撇开大型高档系统不谈,主要是没接触过
小型系统
1.直接了当肯定就是FX5U与S7-200SMART 功能基本相当,不同点5U可以兼容3U的模块,甚至一部分2N模块,smart不支持向上兼容,还有5U本体支持简易两轴直线插补
中型系统
1.如果客户不是指定用西门子,我是肯定不会用的,实现同样的功能,同样的工艺,光西门子硬件价格基本上是三菱的双倍左右。
2.编程方面如果纯梯形图编程西门子不支持for循环,这一点就很不方便,当然有老铁说西门子有LOOP循环,只能在stl中实现.
3.同样如果是纯梯形图编程三菱可以轻松使用变址寄存器,西门子也是只能在STL中实现,我自己感觉变址和循环是提高效率与精简程序最直接有效的方法,每次西门子不能在梯形图中变
址和循环就很头大(也有可能有这个功能,我没发现)
4.高级语言方面三菱有ST,西门子有SCL多是遵循国际电工委员会规则的东西,本质上没有多大区别
5.总线方面多有自己通讯协议阵营
6.以太网方面用的比较多的开放式通讯协议也都支持
7.西门子的好多东西多进行了封装,比如以太网通讯方面只要按照机械式的填写数据基本就能通讯上,断线检测,重新连接不需要用户考虑,比较简单。三菱只提供套接字通讯指令,几台
PLC通讯上也很简单,断线之后重新连接就要自己优化程序,难度稍微大一些,不过三菱现在也开始提供傻瓜式简易以太网通讯
以上只是自己的使用感觉。也有可能说的是错的,欢迎各位老铁补充
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(diaosi) 西门子跟三菱5U比得话, ..
下载积分:+5(bruce2020) 真诚感谢!
分享
wuxllx
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
133 点
下载积分:
669 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2017-05-10
最后登录:
2024-11-28
查看wuxllx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-04 20:44
全看
|
小
中
大
西门子的那个博图太吃电脑了,不是很喜欢, 三菱现在中规中矩,只能说够用,应付大部分设备. 三菱对于速度要求的设备已经满足不了了,.