bao_haibo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 205 点
下载积分: 558 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2009-08-19
最后登录: 2024-12-22
查看bao_haibo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-08 17:07
   碰到好多搞工控的同行,总有人认为西门子PLC比用三菱PLC高档一些,本人基本一半西门子一半三菱,首先撇开大型高档系统不谈,主要是没接触过
   小型系统
    1.直接了当肯定就是FX5U与S7-200SMART  功能基本相当,不同点5U可以兼容3U的模块,甚至一部分2N模块,smart不支持向上兼容,还有5U本体支持简易两轴直线插补
   中型系统
   1.如果客户不是指定用西门子,我是肯定不会用的,实现同样的功能,同样的工艺,光西门子硬件价格基本上是三菱的双倍左右。
   2.编程方面如果纯梯形图编程西门子不支持for循环,这一点就很不方便,当然有老铁说西门子有LOOP循环,只能在stl中实现.
   3.同样如果是纯梯形图编程三菱可以轻松使用变址寄存器,西门子也是只能在STL中实现,我自己感觉变址和循环是提高效率与精简程序最直接有效的方法,每次西门子不能在梯形图中变
      址和循环就很头大(也有可能有这个功能,我没发现)
   4.高级语言方面三菱有ST,西门子有SCL多是遵循国际电工委员会规则的东西,本质上没有多大区别
   5.总线方面多有自己通讯协议阵营
   6.以太网方面用的比较多的开放式通讯协议也都支持
   7.西门子的好多东西多进行了封装,比如以太网通讯方面只要按照机械式的填写数据基本就能通讯上,断线检测,重新连接不需要用户考虑,比较简单。三菱只提供套接字通讯指令,几台
      PLC通讯上也很简单,断线之后重新连接就要自己优化程序,难度稍微大一些,不过三菱现在也开始提供傻瓜式简易以太网通讯
    
   以上只是自己的使用感觉。也有可能说的是错的,欢迎各位老铁补充
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(diaosi) 西门子跟三菱5U比得话, ..
  • 下载积分:+5(bruce2020) 真诚感谢!
    zhu2009
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 3256 分
    在线时间: 115(小时)
    注册时间: 2013-08-08
    最后登录: 2025-02-20
    查看zhu2009的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-09-12 12:14
    这些年来二者才都不断在淘汰升级,西门子硬件从200、300、400到Smart200、1200、1500,软件S5、S7到博图TIA,是越搞越大对电脑要求越高;三菱硬件从FX、L、A/Q到R系列,软件从当初用于FX0N的简单编程软件到Developer 、Works2、Works3;如有心收集二者所有的各版本软件、手册、资料文件的话,电脑磁盘都被这二家集成商占了不少空间。前些年设备上逻辑控制、现场监控通讯、组态等都用西门子软PLC+WinCC,但在伺服运动控制这一块则用三菱的,二者各有所长。要说到结构化编程这是西门子早期的优势,定义DB块使用和FB(FC)块做大型的程序时编程时调用方便、组态现场通讯也比较容易实现,所以大型设备做逻辑控制选用西门子CPU的确是优势;三菱早期时的Developer 高版本也开始有FB块编程的功能,但操作起来好别扭甚至有很多功能实现不了,过渡到了Works2\3时有了ST编程、可以定义结构变量之后感觉操作性增强了很多,但这还是西门子强大些;高级语言编程上都按IEC 61131-3是由国际电工委员会标准,三菱有ST西门子有SCL相距不大;但在伺服定位的编程上三菱编程比较有优势,特别是B系列伺服走光纤通讯用起来感觉过瘾;用过西门子V90调试感觉费劲,走通讯方式控制的也只是动作简单,三菱通过软件可以实现繁锁的运动控制,西门子博图TIA之后也出了Smotion之类,没用过不作平论。小型PLC上项目不大二者的功能都很多,价格还是三菱有占优,但三菱早期的FX2N以下产品好像是不支持浮点数运算的(FX3U之后支持),但200PLC则支持,现在二者都已停产成为过去了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hsiung) 好贴好贴!