铜导线载流量问题,很多口诀在实际应用场合还是会有偏差。具体该怎么划分
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11284 个
工控威望: 18662 点
下载积分: 12397 分
在线时间: 2698(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-21
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-10 19:35
每家制造的电缆都会有一个电流额定载流量表,一般设计都可参照此,另外,安全载流量与敷设方式有关,口诀是给一般快速应用的人用,解决一般问题用的。如果是规范设计还是老老实实查手册,这样出了问题也有依据