用三菱PLC,如果用485BD板(或485ADPMB)用MODBUS协议去启动变频器,就算把PLC的电断了,变频器也不会停,除非是再次用PLC去停止变频器。
这样感觉蛮危险的。请问都是这样子,还是用的方法不对。
另外同样的问题,用点动通讯变频器并不是一点就停止运行,而是一点就是以点动的频率运行变频器了。除非再次停止。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 994 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 18354 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2025-01-08
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-10 16:48
引用
引用楼主愿天天天蓝于2020-02-02 13:07发表的 三菱PLC通讯的问题 :
我们从来不用通讯来启停变频器,通讯只用来读写变频的频率,电流,转速等。启停都是端子控制。