楼主  发表于: 2020-02-02 13:07
用三菱PLC,如果用485BD板(或485ADPMB)用MODBUS协议去启动变频器,就算把PLC的电断了,变频器也不会停,除非是再次用PLC去停止变频器。
这样感觉蛮危险的。请问都是这样子,还是用的方法不对。
另外同样的问题,用点动通讯变频器并不是一点就停止运行,而是一点就是以点动的频率运行变频器了。除非再次停止。
fenghua00000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2017-09-09
最后登录: 2021-12-03
查看fenghua00000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-02 18:00
还要将通讯故障一齐互锁,安全要求高的最后用端子控制,简单、方便。