用三菱PLC,如果用485BD板(或485ADPMB)用MODBUS协议去启动变频器,就算把PLC的电断了,变频器也不会停,除非是再次用PLC去停止变频器。
这样感觉蛮危险的。请问都是这样子,还是用的方法不对。
另外同样的问题,用点动通讯变频器并不是一点就停止运行,而是一点就是以点动的频率运行变频器了。除非再次停止。
小孙孙
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 601 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-12-23
最后登录: 2021-10-31
查看小孙孙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-03 11:55
常规的做法是启停用IO 速度用通信