愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 192 点
下载积分: 723 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-12-17
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-02 13:07
用三菱PLC,如果用485BD板(或485ADPMB)用MODBUS协议去启动变频器,就算把PLC的电断了,变频器也不会停,除非是再次用PLC去停止变频器。
这样感觉蛮危险的。请问都是这样子,还是用的方法不对。
另外同样的问题,用点动通讯变频器并不是一点就停止运行,而是一点就是以点动的频率运行变频器了。除非再次停止。
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64438 分
在线时间: 737(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-12-22
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-04 00:19
用通讯读写频率,控制启动用端子