用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
仪表浮点数转换问题
上一主题
下一主题
zzgzlp
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
107 个
工控威望:
258 点
下载积分:
1714 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2012-12-10
最后登录:
2025-01-24
查看zzgzlp的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-01-31 18:12
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
各位朋友,我购了一个仪表,说明书举例说明,读取的数据是43960000是浮点数对应的十进制数值是300。因为需要浮点数运算,我在三菱FX3U监控数据时发现, 发现300的浮点数是300.000。怎么会不一样呢?!
附件:
WPJDL Modbus RTU通讯协议 E02D2.doc
(163 K) 下载次数:39
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
liu711652
小白在路上,迷茫的一比
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
120 点
下载积分:
720 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2017-05-02
最后登录:
2023-12-20
查看liu711652的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-02-08 18:25
全看
|
小
中
大
小白一点也看不懂
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
仪表浮点数转换问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问