qweiop125
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 588 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2017-10-13
最后登录: 2022-06-16
查看qweiop125的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-16 10:38
图片:
各位前輩好,小的最近在測試fx3U與power通訊
執行指令ADPRW H1 H10 K1 D1000 D10
D8422會出現261這個數值
查過手冊沒有261

使用PC軟體去讀寫都正常
PLC 使用H10會出現異常,H3與H6正常
神奇的一點H3讀出來的數值與我使用H10寫入一致
PC使用H10寫入 PLC使用H3讀取的數值也相同
求各位前輩解答 這是甚麼狀況

ps附件為通訊的格式