wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 548(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-12-23
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-12 13:52
请问各位老师 我司有一台三菱MR-J4-500B现在报70.3  --16.3故障,这是编码器有问题吗?而且已经重新换过一条新的编码器线了一样报这个故障,驱动器和电机都是刚买回来新的,一上电就报这个故障了、、、、新的东西不会这么快就坏了吧???



    
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19357 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-12-19
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-16 17:22
线的接头看一下,看看是不是接触面接触不良导致的,这个报警跟线有挂钩的