楼主  发表于: 2020-01-04 23:59
请教大神们 现有一套三菱MR-J4-B驱动器带5KW伺服电机可以用S7-1200脉冲PNP方式控制吗?功能只实现圆周方向10等份的简单定位控制!编码器反馈位置PLC如何读取?S7-1200PLC怎么设置减速比?增益是通过1200PLC参数还是MR Configurator2进行设置?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1018 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 242 分
在线时间: 1106(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-11-15
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-06 09:59
只要是脉冲的伺服,跟PLC的NPN还是PNP没关系,NPN你接脉冲负,共24V,PNP你接脉冲正,共地