liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
注册时间: 2012-06-08
最后登录: 2024-12-09
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-04 08:37
请教一下知道的大佬,ADPRW指令支持与MODBUS RTU的机器人或者仪表通信吗?还有就是硬件上用FX3U-485BD行吗?还是一定要485的
ADP适配器?
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-12-09
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-04 08:51
ADPRW是FX3U-485ADP-MB的專用指令,支持MODBUS RTU
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(liuqiang2012) 真诚感谢!那这样的话FX ..