楼主  发表于: 2020-01-02 12:22
控制要求恒温控制,由电动阀门的开度达到恒温效果,重点说明阀门开度靠开关量、开关量、开关量控制阀门小电机的正反转来调节,重要事情说三遍,不要什么电流电压控制阀门的开度,就简单的开关量控制,因为在网上看了很多PID控温例子都是简单只输出一个开关量来控制加热,现在就是要输出2个开关量分别控制阀门的开和关,PLC的PID指令能达到这种控制效果吗?
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-11-24
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-02 15:19
你怕是对PID控制有所误解,开关量控制的话是实现不了PID控制的
你这种我以前做过类似开关量的你可以参考
没达到设置温度是一直开加热
达到温度后可以间隔一段时间开一下再关,位保持恒温控制,至于间隔多久开多久需要你自己尝试最优。