clj892041
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 143 点
下载积分: 479 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-07-17
最后登录: 2021-12-07
查看clj892041的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-02 10:25
各位大家:请教一个问题,我使用DA模块电压模式(0-5V)控制变频器,发送值是4000,使用AD模块电流模式(0-20MA)接收数值为啥只有2000左右
downling
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 3225 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2017-08-17
最后登录: 2023-12-31
查看downling的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-02 14:54
查了手册下
R60DA4模块资料
DC0~5V(外部负载电阻值500欧姆以上)
V = IR
5 = I*500
I=0.01 A = 10mA
电流读值为4000
10/20 * 4000 =2000
显示2000很正常