wis98
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 192 点
下载积分: 580 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2012-11-04
最后登录: 2024-09-04
查看wis98的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-28 17:02
一台西门子S7-200SMART在485-2W上连接了威能触摸屏和称重传感器,触摸屏地址是2,称重传感器地址是3,PLC用的是Modbus库写的通信程序,但现在问题来了,PLC只能是其他的一个设备通信,如果将port设置为0,能和称重传感器通信,但和触摸屏无法通信,port设为其他口,触摸屏通信恢复正常,但与称重器无法联系,不知如何处理,求高手指点
chenrenfu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 936 点
下载积分: 3920 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2011-09-21
最后登录: 2025-01-02
查看chenrenfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-29 19:01
触摸屏与200SMART走的是PPI和触摸屏与称重传感器modbus—RTU是不同的协议所以不能用一个485通讯口;可增加一个485板卡
爱好工控