楼主  发表于: 2019-12-27 16:29
手上有一个9轴定位项目,打算使用Q系列PLC控制,定位模块使用QD70伺服使用MR-J4A,现在要读取伺服绝对位置,以前用FX3U的有专门的ABS读取指令,现在用Q系列的不知道该怎么读取,好像是要自己做程序吧,请知道的大侠指导下这程序怎么写线怎么接,感谢!!!
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-27 19:04
有专用指令
Z.ABRST1
Z.ABRST2
Z.ABRST3
Z.ABRST4
详情看手册的12.6章节
手册下载地址  http://down.ymmfa.com/?id=53