楼主  发表于: 2019-12-27 16:29
手上有一个9轴定位项目,打算使用Q系列PLC控制,定位模块使用QD70伺服使用MR-J4A,现在要读取伺服绝对位置,以前用FX3U的有专门的ABS读取指令,现在用Q系列的不知道该怎么读取,好像是要自己做程序吧,请知道的大侠指导下这程序怎么写线怎么接,感谢!!!
dubeinstain
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 184 点
下载积分: 818 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2009-08-08
最后登录: 2024-11-21
查看dubeinstain的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-15 21:44
功率没超过3KW,建议用QD77MS*  +MR-JE-B,成本比较低