DSZR指令可否用两个开关就行,如图
上一主题
下一主题
1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
215 个
工控威望:
398 点
下载积分:
1157 分
在线时间: 292(小时)
注册时间:
2018-12-12
最后登录:
2023-06-23
查看1623154245的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-12-27 15:05
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
X5作为极限用也作为搜索时用,搜索过程中碰X5反转离开,到X5下降沿时,指令完成
分享
念楚情伤
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
109 点
下载积分:
421 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2019-05-20
最后登录:
2020-11-11
查看念楚情伤的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-01-12 16:37
全看
|
小
中
大
我就一直是这么用的。不过我用的是原点,为什么你用的是极限????
分享
念楚情伤
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
109 点
下载积分:
421 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2019-05-20
最后登录:
2020-11-11
查看念楚情伤的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-01-12 16:39
全看
|
小
中
大
我们公司的机器就都只有一个原点开关和一个正限位开关。所以我一般就是像你这样用。可以的。另外你那个极限特殊继电器应该区分开。回原点的时候要断开它。
分享
念楚情伤
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
109 点
下载积分:
421 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2019-05-20
最后登录:
2020-11-11
查看念楚情伤的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2020-01-12 16:42
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼mistyke于2019-12-29 14:24发表的 :
可以只要软限位,现在回原点我都只能用一个光电了
我们公司用两个都经常被我吐槽。你用一个的难道用的是绝对值的编码器?