plc 输出有24V电压,但是继电器不吸合为什么?
上一主题
下一主题
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
994 个
工控威望:
5699 点
下载积分:
255 分
在线时间: 516(小时)
注册时间:
2019-07-04
最后登录:
2024-11-22
查看苏格拉没有底的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-12-27 11:33
全看
|
小
中
大
今天遇到个情况,三菱plc手动有输出24V,但是继电器没有反应。亮电流用万能表量不出来。有遇到过吗
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
分享
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1018 个
工控威望:
1840 点
下载积分:
242 分
在线时间: 1106(小时)
注册时间:
2017-02-09
最后登录:
2024-11-22
查看nightblueblu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-12-27 11:44
全看
|
小
中
大
用蜂鸣档打一下继电器线圈通不通
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(生产技术李钢) 热心助人!