用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
plc 输出有24V电压,但是继电器不吸合为什么?
上一主题
下一主题
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
994 个
工控威望:
5730 点
下载积分:
5 分
在线时间: 516(小时)
注册时间:
2019-07-04
最后登录:
2024-11-26
查看苏格拉没有底的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-12-27 11:33
全看
|
小
中
大
今天遇到个情况,三菱plc手动有输出24V,但是继电器没有反应。亮电流用万能表量不出来。有遇到过吗
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
分享
飞龙舞天
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
291 个
工控威望:
420 点
下载积分:
1004 分
在线时间: 436(小时)
注册时间:
2014-06-24
最后登录:
2024-11-26
查看飞龙舞天的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-12-29 10:45
全看
|
小
中
大
三菱plc,晶体管的不能输出+24v。分别测量y脚和继电器线圈的电压
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
plc 输出有24V电压,但是继电器不吸合为什么?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问