plc 输出有24V电压,但是继电器不吸合为什么?
上一主题
下一主题
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
994 个
工控威望:
5730 点
下载积分:
65 分
在线时间: 516(小时)
注册时间:
2019-07-04
最后登录:
2024-11-29
查看苏格拉没有底的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-12-27 11:33
全看
|
小
中
大
今天遇到个情况,三菱plc手动有输出24V,但是继电器没有反应。亮电流用万能表量不出来。有遇到过吗
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
分享
zzk139
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
196 点
下载积分:
503 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2009-06-07
最后登录:
2024-11-20
查看zzk139的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-12-29 14:39
全看
|
小
中
大
测继电器线圈二端,如果有24V电压而继电器不吸合,估计是继电器坏,换其他继电器试试,如果换好的继电器也不吸合,有可能是PLC输出点坏,换其他输出点试试看,有些时候输出点有电压,但电流输出不够,线圈不能吸合。