今天遇到个情况,三菱plc手动有输出24V,但是继电器没有反应。亮电流用万能表量不出来。有遇到过吗
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
zzk139
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 196 点
下载积分: 503 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-06-07
最后登录: 2024-10-03
查看zzk139的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-29 14:39
测继电器线圈二端,如果有24V电压而继电器不吸合,估计是继电器坏,换其他继电器试试,如果换好的继电器也不吸合,有可能是PLC输出点坏,换其他输出点试试看,有些时候输出点有电压,但电流输出不够,线圈不能吸合。