ysjwcwwfn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 226 点
下载积分: 959 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2016-12-19
最后登录: 2024-12-21
查看ysjwcwwfn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-25 22:30
三菱QJ61BT11N与fx2n32ccl通讯不上,Q机架组态是q00cpu,qj61bt11n,QH42P
ysjwcwwfn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 226 点
下载积分: 959 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2016-12-19
最后登录: 2024-12-21
查看ysjwcwwfn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-26 10:33
q00cpu指示灯正常,QJ61BT11N左边err灯亮,plc诊断提示程序有问题
ysjwcwwfn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 226 点
下载积分: 959 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2016-12-19
最后登录: 2024-12-21
查看ysjwcwwfn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-12-26 13:46
Q PLC参数设置   模块数1   起始io号0000   类型主站   主站cpu参数自动启动    远程网络ver.1 模式     总连接台数1    远程输入m304     远程输出(RY)m112    远程寄存器D1000 (RWr)    RWw D2000重试次数3    自动恢复台数1
ysjwcwwfn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 226 点
下载积分: 959 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2016-12-19
最后登录: 2024-12-21
查看ysjwcwwfn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-12-31 11:05
大师太厉害了,我把模块按照你程序中的io组态摆放,程序稍微改动下载到两个plc,通讯成功了                            
大师给的Q-FX通讯程序,我给完善了一下(只有一主一从)
[ 此帖被ysjwcwwfn在2020-01-03 20:45重新编辑 ]
附件: Q-FX2N通讯程序.rar (338 K) 下载次数:49
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
ysjwcwwfn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 226 点
下载积分: 959 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2016-12-19
最后登录: 2024-12-21
查看ysjwcwwfn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-01-01 12:25
有大师指导,已解决