楼主  发表于: 2019-12-20 20:01
CC-LINK通讯方式,编码器矢量反馈,FWD正转闪烁,没有频率,有电流,频率给定、正转信号给定都发送到软元件内,P800原设定为2,改为12后,电机可以转动,变频器有频率输出,改回2后不行,没有频率输出,FWD闪烁,电流12A
滨州疯人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 246 点
下载积分: 1196 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2017-05-20
最后登录: 2024-11-18
查看滨州疯人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-24 15:11
电压低