syking1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 415 点
下载积分: 879 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2009-01-01
最后登录: 2024-08-03
查看syking1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-20 20:01
CC-LINK通讯方式,编码器矢量反馈,FWD正转闪烁,没有频率,有电流,频率给定、正转信号给定都发送到软元件内,P800原设定为2,改为12后,电机可以转动,变频器有频率输出,改回2后不行,没有频率输出,FWD闪烁,电流12A
huangfajia
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 18434 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2013-01-30
最后登录: 2024-11-09
查看huangfajia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-21 13:50
站长说的对,估计最大的可能是频率没给定