syking1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 415 点
下载积分: 879 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2009-01-01
最后登录: 2024-08-03
查看syking1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-20 20:01
CC-LINK通讯方式,编码器矢量反馈,FWD正转闪烁,没有频率,有电流,频率给定、正转信号给定都发送到软元件内,P800原设定为2,改为12后,电机可以转动,变频器有频率输出,改回2后不行,没有频率输出,FWD闪烁,电流12A
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9665 个
工控威望: 8556 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-18
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-21 11:06
一般闪烁不运行,有2种可能
1、没收到频率给定。
2、变频收到停止信号。比如MRS和RES有信号。

根据你说的800号参数:


由于使用了矢量控制功能
还得检查MC信号,转矩信号,编码器情况,以及和编码器相关的参数。
比如之前遇到有人编码器安装反了,也会不动。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水