用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
s7-300调用功能FC106
上一主题
下一主题
abcd123580
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
415 点
下载积分:
1174 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2013-08-24
最后登录:
2024-12-16
查看abcd123580的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-12-18 15:53
全看
|
小
中
大
图片:
哪位大师能帮我解释一下FC106的问题啊?图中程序段15是源程序,程序段16是我弄的,这个IN3=FALSE是怎么回事?语句表能弄出来梯形图为什么弄不出来?
分享
liang333444
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
247 个
工控威望:
390 点
下载积分:
1114 分
在线时间: 311(小时)
注册时间:
2011-09-21
最后登录:
2024-12-12
查看liang333444的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-12-31 14:26
全看
|
小
中
大
梯形图不认识false,stl认识这个个false。所以梯形图你需要用常开点或者常闭点,我是这么认为的。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
s7-300调用功能FC106
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问