老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2025-01-21
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-17 21:11
公司最近采购了英威腾的伺服驱动器,目前在设备接地良好的情况下,驱动器与地,电机与地都全部接好。在伺服使能的情况下地线与电机轴电机外壳之间可以用剥开的毛细铜线擦出火花,万用表打出0.5V 的电压。断开地线打出1.8V 的电压。在驱动器不接地线的情况下,驱动器可以打出110V 的电压,驱动器输入端接入的是单相220V。电机绝缘已经打过,正常。因为设备用在防爆要求的车间,对这火花零容忍,目前驱动器厂家说这是感应电,或者地线有问题,让我们加一台隔离变压器说这样可以解决这种问题。请问各位大侠,从目前掌握的数据来看问题点到底在哪里????感谢!!!!
专业编程多年
电气自动化实战13年!!!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 538 点
下载积分: 1099 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2019-08-14
最后登录: 2022-06-29
查看专业编程多年的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-20 09:33
不只所云
深圳及周边:PLC工控项目承接
宝安及周边:自动化教学
全球及宇宙:电气工控品买卖
18689489819 微信同号